사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
안전성 확인을 위한 고리원자력 1호기 수동 정지
- 조회 : 3951
- 등록일 : 2012.03.13
- 사건명
안전성 확인을 위한 고리원자력 1호기 수동 정지
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
15% / 50MW
- 상황
고리1호기가 계획예방정비 기간 중 12년 2월 9일 20시 34분 발생한 발전소 전원상실 사건을 12년 3월 12일 원자력안전위원회에 보고하였으며, 위원회의 발전소 안전성 수검을 위해 12년 3월 13일 22시에 원자로를 수동정지함
- 원인
전원상실 원인('12.2.9) : 발전기 보호계전기 시험을 수행하던 중 소외전원 차단기가 개방되었고, 비상디젤발전기가 가동되지 않아 전원상실이 발생함
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀
- 성명
장문기
- 연락처
051-726-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134