알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성1호기 원자로실 냉각팬 정지에 따른 수동 출력감발

  • 조회 : 3163
  • 등록일 : 2000.03.02
  • 사건명

    월성1호기 원자로실 냉각팬 정지에 따른 수동 출력감발

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2000-03-02

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100%FP

  • 상황

    원자로 출력 100%FP, 터빈출력 695MWe로 운전중 09:01 원자로실 냉각팬 #51이 정지되고 원자로실 온도가 증가하여 09:13부터 09:24까지 원자로출력을 60%FP로 감발하였음. 09시44분 냉각팬을 재 기동 후 원자로실 온도는 감소되었으며, 11시15분에 원자로출력을 상승시켜 18시20분 현재 100% 정상출력 운전중임.

  • 원인

    원자로실 냉각팬 #51 차단기 고장

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    태 성 은

  • 연락처

    0561-779-3270

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계