알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진1호기 주증기관 안전밸브 정비를 위한 출력변동

  • 조회 : 3136
  • 등록일 : 1999.05.04
  • 사건명

    울진1호기 주증기관 안전밸브 정비를 위한 출력변동

  • 해당원전

    한울  1호기

  • 발생일시

    1999-05-04

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    정상운전중

  • 상황

    발전소 출력 100% 정상운전중 증기발생기에서 생성된 증기를 터빈으로 이송하는 주증기관에 설치된 총 21개의 안전밸브중 1개에서 제어용 공기 공급관의 비정상 압력증가 및 누설을 발견하여, 동 공기 공급관에 대한 정비계획을 수립하고, '99.5.4 15:10부터 발전소 출력을 규정에 따라 65%까지 감발 및 정비후 '99.5.5 02:30에 100% 정상운전상태로 복구함

  • 원인

    주증기관 안전밸브 제어용 공기 공급관 공기압력 조절밸브 불량 및 배관 연결부(Union) 공기 누설

  • 소내·외 방사능 누출여부

    발전소 안전성 확보를 위한 단순 정비로서 방사선 영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    1) 규정에 따라 발전소 출력을 65%까지 감발 완료(5.4 18:05) 2) 주증기관 안전밸브 공기 공급관 공기압력 조절밸브 교체 및 배관 연결부(Union) 교체완료(5.4 18:30-19:00) 3) 정비작업 완료후 발전소 출력을 100%까지 정상복구 완료(5.5 02:30)