알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성 1호기 발전재개

  • 조회 : 2807
  • 등록일 : 2002.09.12
  • 사건명

    월성 1호기 발전재개

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2002-09-12

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    발전재개

  • 상황

    월성 1호기가 터빈 정지회로 시험 중 발생한 터빈정지의 원인을 제거하고, 2002년 9월 12일 00시09분에 발전을 재개하여 출력을 상승중임.

  • 원인

    시험용 밸브 동작불량

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    ○ 동작상태가 불량한 시험용 밸브 교체 ○ 9월 12일 12시경 100% 전출력 도달 예정

  • 소속 및 직위

    제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    염 택 수

  • 연락처

    054-779-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계