안전관련 설비 가동중 검사, 보수 및 교체
고리4호기 필수냉각기 ‘B’ 측 1차기기냉각해수계통 배관(VP-004 전단) 플랜지 용접부 누설 부적합
- 조회 : 1727
- 등록일 : 2020.08.05
고리4호기 필수냉각기 ‘B’ 측 1차기기냉각해수계통 배관(VP-004 전단) 플랜지 용접부 누설 부적합사항 보고서입니다.
- 담당업무 정비
- 담당부서 엔지니어링처 정비관리부
- 담당자 조동수
- 연락처 054-704-6173