사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성1호기 원자로 및 터빈 정지
- 조회 : 3216
- 등록일 : 2012.01.12
- 사건명
월성1호기 원자로 및 터빈 정지
- 해당원전
월성 1호기
- 발생일시
2012-01-12
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로출력 100%
- 상황
○ 월성원자력 1호기 냉각재펌프#1 상부 추력 베어링 고온도에 의한 원자 로 및 터빈 정지
- 원인
○ 냉각재펌프#1 상부 추력 베어링 온도스위치 전원공급회로 접점불량에 의한 오경보 발생(실제 추력 베어링 온도는 상승하지 않음) ○ 전원공급회로 및 관련회로 상세 점검 중
- 소내·외 방사능 누출여부
○ 해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
○ 방사능 유출 등 방사선 영향 없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀
- 성명
이종설
- 연락처
054-779-2113
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134