사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력 신한울1호기 터빈발전기 정지 후 원자로출력 자연 감소로 인해 원자로 정지상태 도달
- 조회 : 2076
- 등록일 : 2024.01.03
- 사건명
한울원자력 신한울1호기 터빈발전기 정지 후 원자로출력 자연 감소로 인해 원자로 정지상태 도달
- 해당원전
한울 신1호기
- 발생일시
2024. 1. 2. 19:39
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로: 0% 발전기: 0MWe
- 상황
□ 2024년 1월 2일
10:42 전기설비 예방점검 중 여자기 차단기 ‘OPEN’으로 터빈발전기가 정지됨
10:43 비정상절차서를 수행해 원자로 출력을 안정화 시킴
12:40 원자로출력 약 40%에서 지속적 자연 감소
19:39 원자로 정지 상태 도달 - 원인
□ 출력감소 후 원자로 고유 특성에 따른 원자로 출력 자연감소
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 원자로 정지 전후 외부환경으로 방사선영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소 정지 후 비상절차서 수행
□ 사건 경위 및 원인 파악 후 적절한 조치 수행 예정 - 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
신한울제1발전소 안전부장
- 성명
이 태 형
- 연락처
054)785-2410
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134