한빛2호기 1차기기냉각해수 취수구조물 A계열 회전여과망 후단 매입철판 망실에 관한 부적합사항 보고서

  • 조회 : 154
  • 등록일 : 2023.12.21
한빛2호기 1차기기냉각해수 취수구조물 A계열 회전여과망 후단 매입철판 망실에 관한 부적합사항 보고서입니다.

※ 문의처: 한빛1발전소 구조기술부 기술파트장(T.061-357-7183)
목록
  • 담당업무 null
  • 담당부서  엔지니어링처 정비관리부
  • 담당자 이영택