영광원자력1호기 터빈발전기 및 원자로 정지

  • 조회 : 3491
  • 등록일 : 2009.06.03
  • 사건명

    영광원자력1호기 터빈발전기 및 원자로 정지

  • 해당원전

    한빛  1호기

  • 발생일시

    2009-06-03

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로출력100%

  • 상황

    영광1호기(가압경수로형, 95만kW급)가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 995MWe로 정상운전 중 영광4호기 주변압기와 변전소를 연결하는 선로(가스 절연모선) 고장에 의한 파급영향으로 터빈발전기 및 원자로가 정지됨

  • 원인

    영광4호기 주변압기 후단 가스 절연모선 지락에 의한 영향으로 영광1호기 여자기 제어기능 상실

  • 소내·외 방사능 누출여부

    영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    ○ 발전재개 예정(‘09. 6. 4, 3시경)

  • 소속 및 직위

    영광제1발전소 1발안전팀

  • 성명

    정병호

  • 연락처

    061-357-2110