일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
한빛 5호기 송전선로 낙뢰 영향에 의한 소내부하운전
- 조회 : 4400
- 등록일 : 2013.11.17
- 사건명
한빛 5호기 송전선로 낙뢰 영향에 의한 소내부하운전
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2013-11-17
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1057MWe
- 상황
2013년 7월 17일 01시 07분 한빛 5호기(OPR1000, 100만 kW급)는 정상운전중 신남원-영광#2 송전선로 낙뢰 영향에 의해 스위치야드 차단기가 개방되어 자동 출력감발(소내부하운전) 되었으며, 이후 관련설비 점검 후 11월 17일 02시 46분에 스위치야드 차단기 투입 후 출력을 정상 복구함
- 원인
송전계통(신남원-영광#2) 낙뢰에 의한 스위치야드 차단기(7D00/7D71) 개방
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
한빛 5호기는 2013년 11월 17일 15시 30분에 전출력 도달 완료함
- 소속 및 직위
한빛원자력 제3발전소 안전팀장
- 성명
장경희
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134