신월성2호기 M-G Set(전동발전기) 출력차단기 개방에 의한 원자로 자동정지

  • 조회 : 1889
  • 등록일 : 2022.09.08
  • 사건명

    신월성2호기 M-G Set(전동발전기) 출력차단기 개방에 의한 원자로 자동정지

  • 해당원전

    월성  신2호기

  • 발생일시

    2022. 9. 8.(목) 10:39

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 1,043MWe

  • 상황

    □ M-G Set 전압조정 과정에서 M-G Set 출력차단기가 모두 개방되어 제어봉 자동낙하로 원자로정지 발생
    □ 9월 8일 10:39경 원자로정지 후 비상절차서를 수행하여 원자로 안전정지 상태임을 확인
    ○ 전동발전기(M-G Set) : 비안전 등급 3상 480V 전원으로 전동기를 구동하며 동일 축상의 발전기로 3상 240VAC 전원을 생산하여 제어봉 구동 전원으로 제공하는 설비

  • 원인

    □ M-G Set 출력차단기 개방에 대한 상세원인 분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소내·외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선 누출은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ [안전조치내용] 발전소 정지 후 원자로 안정상태 유지 중
    □ [향후대책] 향후 고장원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음