고리 2호기 발전재개
- 조회 : 3696
- 등록일 : 2021.04.30
- 사건명
고리 2호기 발전재개
- 해당원전
고리 2호기
- 발생일시
2021. 04. 30 18:20
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로: 0 % / 발전기: 0 MWe
- 상황
2021년 04월 23일 10시 43분 송전선로 보호계전기 동작으로 터빈 및 원자로정지가 된 고리원자력 2호기는 4월 30일 18시 20분발전을 재개함
- 원인
고리원자력 2호기 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
[안전조치내용] 발전소 정지 후 송전선로 및 전력용변압기 등 발전소시설 등의 점검 통한 안전성 확인
[향후대책] 향후 동일 사례 재발을 방지하기 위한 시스템 개선 및 교육훈련 향상 방안을 이행할 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
고리원자력본부 제1발전소 안전부장
- 성명
이우상
- 연락처
051-726-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태