알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛5호기 증기발생기 교체 후 성능시험 중 증기발생기 고 수위에 의한 원자로 자동정지

  • 조회 : 3898
  • 등록일 : 2020.10.26
  • 사건명

    한빛5호기 증기발생기 교체 후 성능시험 중 증기발생기 고 수위에 의한 원자로 자동정지

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2020. 10. 26. 10:04

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100%, 발전기: 1055 MWe

  • 상황

    □ 13차 계획예방정비 기간 중 교체한 증기발생기 안전성 검사 일환으로(정기검사 포함) 100% 출력에서 부하변동 시험 중 증기발생기 고-수위로 원자로 자동 정지됨

  • 원인

    상세원인 분석 예정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소는 안정상태 유지 중
    □ 향후 원인을 분석하고 재발방지대책을 수립·시행하여 유사 사건 재발 방지 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제3발전소 안전부장

  • 성명

    송창수

  • 연락처

    061-357-2310