월성3호기 계획예방정비 중 냉각재 누설

  • 조회 : 4234
  • 등록일 : 2018.06.12
  • 사건명

    월성3호기 계획예방정비 중 냉각재 누설

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    2018.06.11 18:44

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    0%

  • 상황

    6월11일 18:44경 월성3호기 제16차 계획예방정비를 위하여 냉각재 계통 냉각감압 중 원자로건물 내에서 냉각재가 일부(약3,630kg) 누설

  • 원인

    발전소 정지상태에서 냉각감압 중 종사자의 판단착오에 의한 밸브 오조작으로 냉각재 일부가 원자로건물 내부로 유출됨

  • 소내·외 방사능 누출여부

    종사자 최대 피폭선량은 2.53mSv로서 원자력안전법상 연간 피폭 제한치인 20mSv의 약 12.7% 정도이며, 삼중수소의 환경배출량은 약 7.0 TBq(6.12일 07시 기준)로서 원자력안전법상 연간배출 제한치의 약 0.03%에 해당하는 미미한 수준

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    누설된 냉각재는 대부분 회수하였으며, 발전소는 안전정지 상태를 유지하고 있음

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    월성 제2발전소 안전팀장

  • 성명

    추 강 일

  • 연락처

    054-779-2210