한울5호기 원자로냉각수 수위 측정 계측기 정비를 위한 원자로 수동정지

  • 조회 : 4677
  • 등록일 : 2016.12.20
  • 사건명

    한울5호기 원자로냉각수 수위 측정 계측기 정비를 위한 원자로 수동정지

  • 해당원전

    한울  5호기

  • 발생일시

    2016.12.20. 08:00

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 : 100%, 발전기출력 : 1054Mwe

  • 상황

    2016년 12월 20일 08시 00분경 한울 원자력 5호기 원자로냉각수 수위 측정 계측기(B) 정비를 위한 원자로 수동 정지

  • 원인

    원인 파악 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    발전소 정지 후 안정상태 유지 중이며, 향후 상세 원인 파악 및 정비를 수행할 예정임

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    제3발전소 안전팀장

  • 성명

    고병길