영광원자력 4호기 기동용변압기 정지에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 조회 : 3960
- 등록일 : 2008.01.22
- 사건명
영광원자력 4호기 기동용변압기 정지에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 해당원전
한빛 4호기
- 발생일시
2008-01-22
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 100% 정상출력 중
- 상황
영광원자력 4호기(100만KW)가 정상출력 운전 중 소내전원(13.8kV 설비)공급계통 고장으로 비상디젤발전기가 운전되어 소내전원 공급
- 원인
소내전원공급 전압검출변압기 연결 케이블 손상
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
영광원전 제2발전소 안전부장
- 성명
이 월 성
- 연락처