알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

영광원자력 4호기 기동용변압기 정지에 의한 비상디젤발전기 자동기동

  • 조회 : 3960
  • 등록일 : 2008.01.22
  • 사건명

    영광원자력 4호기 기동용변압기 정지에 의한 비상디젤발전기 자동기동

  • 해당원전

    한빛  4호기

  • 발생일시

    2008-01-22

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 100% 정상출력 중

  • 상황

    영광원자력 4호기(100만KW)가 정상출력 운전 중 소내전원(13.8kV 설비)공급계통 고장으로 비상디젤발전기가 운전되어 소내전원 공급

  • 원인

    소내전원공급 전압검출변압기 연결 케이블 손상

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    영광원전 제2발전소 안전부장

  • 성명

    이 월 성