사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광5호기 발전소제어계통 고장 정비 후 발전재개
- 조회 : 3532
- 등록일 : 2012.10.13
- 사건명
영광5호기 발전소제어계통 고장 정비 후 발전재개
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2012-10-13
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
해당 없음
- 상황
지난 10월 2일(화) 10시 45분 발전소제어계통(PCS : Plant Control System)의 네트워크 통신모듈 고장에 의한 비정상신호 발생으로 발전이 정지되었던 영광5호기(OPR1000, 100만kW급)가 설비에 대한 정비를 마치고 10월 12일 원자력안전위원회의 재가동 승인 후, 10월 13일 05시 03분에 발전을 재개하였음
- 원인
영광5호기 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
영광5호기는 10월 14일경 전출력 도달 예정임
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 안전팀장
- 성명
이대환
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134