알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리원자력 2호기 원자로냉각재펌프 ‘A 정지에 의한 원자로 정지

  • 조회 : 3558
  • 등록일 : 2011.06.21
  • 사건명

    고리원자력 2호기 원자로냉각재펌프 ‘A 정지에 의한 원자로 정지

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2011-06-21

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 : 100%

  • 상황

    고리원자력 2호기가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 685MWe 운전 중 상불평형보호계전기 동작으로 원자로냉각재펌프‘A'가 정지되어 원자로가 정지됨

  • 원인

    상불평형보호계전기 동작에 의한 원자로냉각재펌프 정지 ※ 345kV 신울산-고리N/P #2 송전선로 단상 지락으로 고리2호기 6.9kV 비안선모선 상불평형보호계전기 동작, 상세원인 규명중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전팀장

  • 성명

    장문기

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계