- 상황
□ 계획예방정비 중(원자로/터빈: 0%FP/0MWe)인 월성4호기에서 지난 5월 13일 전력설비 점검 중 소내전력을 공급하는 차단기가 개방되었으나 당시 정기시험으로 운전 중이었던 예비디젤발전기에서 전원을 정상 공급해 발전소는 안정상태를 유지함
□ 차단기 개방 당시 예비디젤발전기의 자동순차접속기가 작동하지 않았고 부하 순차투입 기능 미동작을 확인함 - 원인
□ 예비디젤발전기 부하 순차투입 기능의 미동작관련 원인분석 중
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 상기사항 외 발전소 영향은 없으며 안전하게 정지상태를 유지하고 있음