알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

한빛원자력 3호기 제14차 계획예방정비 후 발전재개

  • 조회 : 4214
  • 등록일 : 2013.06.10
  • 사건명

    한빛원자력 3호기 제14차 계획예방정비 후 발전재개

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    2013-06-10

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    해당없음

  • 상황

    한빛원자력 3호기(가압경수로형, 100만kw급)가 제14차 계획예방정비를 마치고 10일(월) 21시57분에 발전을 재개했다. 이번 계획예방정비 기간 중에 발견된 원자로헤드 관통부 결함은 원자력안전위원회의 승인을 받아 '결함 매몰 용접(Embedded Flaw Repair)' 방법으로 정비했다. 이와 병행해 영광 주민 대표들이 맡긴 독일 TUV NORD사의 검증용역을 통해 안전성을 입증했다. 또한, 원자력안전법에 따른 법정검사 수행, 원전연료 교체 등 주요 기기와 계통에 대한 점검 및 정비 작업을 실시해 발전설비에 대한 전반적인 안전성을 확인했다. 한빛원자력 3호기는 출력증발 과정을 거쳐 오는 13일 새벽 100% 출력에 도달할 예정이다.

  • 원인

    계획예방정비 후 발전재개

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    2013년 6월 13일 새벽 100% 출력 도달 예정

  • 소속 및 직위

  • 성명

    한빛원자력 제2발전소 안전팀장

  • 연락처

    061-357-2210