한빛5,6호기 VY계통 유량전송기 설치위치 부적합
- 조회 : 601
- 등록일 : 2021.12.13
한빛5,6호기 VY계통 유량전송기 설치위치 부적합에 보고서입니다.
문의처: 한빛3발전소 계측제어부 원자로파트장(061-357-2361). 끝.