고리3,4호기 정상운전 중 발전소 비율차동계전기 동작에 따른 발전정지

  • 조회 : 3677
  • 등록일 : 2020.09.03
  • 사건명

    고리3,4호기 정상운전 중 발전소 비율차동계전기 동작에 따른 발전정지

  • 해당원전

    고리  3호기 , 4호기

  • 발생일시

    고리3호기: 2020년 9월 3일 02시 53분, 고리4호기: 2020년 9월 3일 03시 01분

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    고리3호기: 원자로 100%, 발전기 1,030MWe, 고리4호기: 원자로 100%, 발전기 1,032MWe

  • 상황

    고리3호기 정상운전 중(100%, 1,030MWe) 태풍 내습으로 발전소 비율차동계전기(587U) 동작으로 발전 정지
    고리4호기 정상운전 중(100%, 1,030MWe) 태풍 내습으로 발전소 비율차동계전기(587U) 동작으로 발전 정지

  • 원인

    태풍 "마이삭" 내습으로 인한 발전소 비율차동계전기 동작
    상세원인 분석 예정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 원자로 정지에 따른 비상절차서 수행
    □ 종합운전 절차서 수행으로 발전소 안정화 조치, 안정상태 유지 중
    □ 고장 원인 상세 분석 및 정비 후 기기 건전성 점검 예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    고리원자력본부 제2발전소 안전부장

  • 성명

    손영규

  • 연락처

    051-726-2210