사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신한울2호기 원자로건물내 계통수 누설로 원자로건물 고방사능 발생으로 인한 원자로 정지
- 조회 : 639
- 등록일 : 2025.03.12
- 사건명
신한울2호기 원자로건물내 계통수 누설로 원자로건물 고방사능 발생으로 인한 원자로 정지
- 해당원전
한울 신2호기
- 발생일시
2025. 3. 12. 08:35
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 100% 발전기 : 1502MWe
- 상황
□ 2025년 3월 12일 07시16분경 원자로건물 고방사능 경보 발생 및 집수조 수위, 대기 습도 증가 시작을 확인. 이후 점검을 통해 원자로건물 내에서 계통수의 누설을 확인
□ 3월 12일 10시30분경 점검 및 정비를 위해 출력감소에 착수, 12시35분경 발전소 수동정지 - 원인
□ 원자로냉각재펌프 밀봉수 주입라인 누설로 추정하고 있으나, 상세 원인분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소내·외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 원자로 정지 이후 외부환경으로의 방사선영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소 정지 후 비상절차서(EOP) 수행
□ 누설 원인 점검 및 정비 예정 - 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
신한울제1발전소 안전부장
- 성명
이태형
- 연락처
054-785-2410
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134