알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛6호기 격납건물 내부공기 배출 방사선감시기 작동불량 발생

  • 조회 : 727
  • 등록일 : 2024.12.27
  • 사건명

    한빛6호기 격납건물 내부공기 배출 방사선감시기 작동불량 발생

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2024. 12. 27. 14:00

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    100%

  • 상황

    ○ 한빛6호기 정상운전 중 원자로건물 공기정화계통 배기유로 방사선감시기 입구밸브(V21)와 우회밸브(V20)의 내부결선 오류를 확인하고 원인파악 및 재결선을 통해 방사선감시기를 정상화함

    ○ 방사선감시기 정상화 전 원자로건물 배출운전 등 총 8회(계획예방정비 중 2회, 정상운전 중 6회) 배출을 수행하였으며, 배출운전 중 대체 방사선감시기는 정상적으로 운전되고 있었으나, 관련 규정 검토 결과 보고사항에 해당되어 보고를 수행함

  • 원인

    방사선감시기 입구 전동밸브 전원 결선 오류

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    [안전조치내용] 밸브 전원 재결선 후 정상동작 확인
    [향후대책] 상세원인 분석 후 재발방지대책 수립 예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    한빛 제3발전소 안전부장

  • 성명

    김 인 기

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계