새울1발전소 보조보일러 워터드럼 가열기 제어반 소손
- 조회 : 516
- 등록일 : 2024.11.16
- 사건명
새울1발전소 보조보일러 워터드럼 가열기 제어반 소손
- 해당원전
새울 2호기 , 1호기
- 발생일시
2024. 11. 16. 00:35
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로(1호기/2호기): 100%/100% 발전기(1호기/2호기): 1,470MWe/1,490MWe
- 상황
□ 11월 16일 00시 35분 보조보일러 운전 중 워터드럼 가열기* 제어반에서 불꽃 및 연기가 발생하여, 당시 현장 근무중인 운전원이 즉시 소화기 1대를 분사하여 소화함
* 보조보일러 운전 대기 시 적정 수온 유지 기능 - 원인
□ 보조보일러 워터드럼 가열기 제어반 내부로 보조증기 응축수 유입에 의한 단락 추정 (상세원인 분석 중)
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과, 본 건으로 인한 환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 해당 가열기 전원 차단 및 보조보일러 정지
□ 상세 원인분석 및 손상설비 복구 예정 - 기타 참고사항
□ 새울1,2호기 100% 정상 출력운전 중(출력운전, 원자로 안전정지기능 등과는 무관한 설비임)
- 소속 및 직위
새울1발전소 안전부장
- 성명
유재명
- 연락처
052-715-2110
- 이전글
-
다음글
다음 게시물이 없습니다.
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134