사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성3호기 등급3전원 저전압에 따른 예비디젤발전기#1 자동 기동
- 조회 : 2384
- 등록일 : 2024.08.08
- 사건명
월성3호기 등급3전원 저전압에 따른 예비디젤발전기#1 자동 기동
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
2024년 8월 7일 11시 23분
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 0 % / 발전기 : 0 MWe
- 상황
□ 2024년 8월 7일 11시 23분경 월성3호기 계획예방정비 기간에 13.8kV BUB 모선 인입차단기 손상(2024.3.19.) 관련 복구작업 중 작업자가 BUA모선 상부 전원접속함 내 Bus Bar 접촉
□ 기동용변압기 보호계전기 동작으로 스위치야드 차단기 및 BUA 모선 인입차단기 개방되어 모선 상실(LOV) 발생 및 예비디젤발전기#1 자동기동 - 원인
□ 작업자의 BUA모선 상부 전원 접속함 내 Bus Bar를 접촉으로 상간 단락 및 지락이 발생하여 기동용변압기 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 재해자는 응급조치 후 전문 화상병원으로 후송하여 치료 중
□ 향후 사건에 대한 원인이 도출되면 재발방지대책을 수립하여 유사사건의 재발을 방지할 예정임 - 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
월성 제2발전소 안전부장
- 성명
김강현
- 연락처
054-779-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134