월성3호기 등급3전원 저전압에 따른 예비디젤발전기#1 자동 기동

  • 조회 : 2384
  • 등록일 : 2024.08.08
  • 사건명

    월성3호기 등급3전원 저전압에 따른 예비디젤발전기#1 자동 기동

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    2024년 8월 7일 11시 23분

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 0 % / 발전기 : 0 MWe

  • 상황

    □ 2024년 8월 7일 11시 23분경 월성3호기 계획예방정비 기간에 13.8kV BUB 모선 인입차단기 손상(2024.3.19.) 관련 복구작업 중 작업자가 BUA모선 상부 전원접속함 내 Bus Bar 접촉
    □ 기동용변압기 보호계전기 동작으로 스위치야드 차단기 및 BUA 모선 인입차단기 개방되어 모선 상실(LOV) 발생 및 예비디젤발전기#1 자동기동

  • 원인

    □ 작업자의 BUA모선 상부 전원 접속함 내 Bus Bar를 접촉으로 상간 단락 및 지락이 발생하여 기동용변압기 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 재해자는 응급조치 후 전문 화상병원으로 후송하여 치료 중
    □ 향후 사건에 대한 원인이 도출되면 재발방지대책을 수립하여 유사사건의 재발을 방지할 예정임

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    월성 제2발전소 안전부장

  • 성명

    김강현

  • 연락처

    054-779-2210