알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울원자력 5호기 발전재개

  • 조회 : 4410
  • 등록일 : 2017.08.25
  • 사건명

    한울원자력 5호기 발전재개

  • 해당원전

    한울  5호기

  • 발생일시

    2017.08.25 23:07

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    해당없음

  • 상황

    □ 한울원자력 5호기가 원자력안전위원회의 재가동 승인을 받아 8월 25일 23시 07분경 발전을 재개하였음.
    □ 한울원자력 5호기는 2017년 7월 5일 원자로냉각재펌프 4대 중 2대가 정지되어 원자로보호신호에 의해 원자로가 자동정지 되었음.
    ○ 발전소제어계통 전자카드에 내장된 부품의 절연성능 저하로 인한 원자로냉각재펌프 전원공급 차단기가 개방된 것으로 확인함.
    ○ 동일부품이 사용된 전자카드(총 502매) 확대점검 수행 및 차단기와 관련된 입력회로 이중화 설계개선을 통해 설비 신뢰성을 제고함.

  • 원인

    □ 발전소제어계통 전자카드 교체 및 설계개선 후 발전재개

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 동일부품이 사용된 전자카드(총 502매) 확대점검 수행 및 차단기와 관련된 입력회로 이중화 설계개선
    □ 재발방지대책 수립 및 이행

  • 기타 참고사항

    □ 8월 27일(일) 03시경 100 % 출력 도달(예정)

  • 소속 및 직위

    제3발전소 안전팀장

  • 성명

    박 승 후

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134