알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리원자력 4호기 냉각재누설 사건 조사 및 24차 계획예방정비 후 발전 재개

  • 조회 : 4633
  • 등록일 : 2018.04.14
  • 사건명

    고리원자력 4호기 냉각재누설 사건 조사 및 24차 계획예방정비 후 발전 재개

  • 해당원전

    고리  4호기

  • 발생일시

    2018.04.14 09:00

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당 없음

  • 사건발생시 출력

    해당 없음

  • 상황

    고리원자력 4호기는 2017년 4월 5일 부터 시작한 제24차 계획예방정비기간 동안
    격납건물 내부철판(CLP) 및 증기발생기 수실배수밸브 정비를 완료하였으며
    원자력안전법과 전기사업법에 따른 법정검사 및 주요 기기와 계통에 대한 점검을 완료하고
    2018년 4월 14일(토) 09시00분에 발전을 재개함

  • 원인

    냉각재 누설 사건조사 및 제24차 계획예방정비 후 발전 재개

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    1. 증기발생기 수실 배수배관 관막음
    2. 유사 소구경배관 비파괴검사 확대 점검
    3. 원자로냉각재계통 소켓용접부 관리방안 개선

  • 기타 참고사항

    전 출력 도달 예정: 2018. 4. 16.(월) 09:00

  • 소속 및 직위

    고리 제2발전소 안전팀장

  • 성명

    안병헌

  • 연락처

    051-726-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계