영광 2호기 발전 정지

  • 조회 : 2486
  • 등록일 : 1999.03.23
  • 사건명

    영광 2호기 발전 정지

  • 해당원전

    한빛  2호기

  • 발생일시

    1999-03-23

  • 사고 고장등급(잠정)

    o

  • 사건발생시 출력

    발전소 정지상태

  • 상황

    원자로 100%, 발전기 980Mwe로 정상 운전중 주발전기 보호계전기 동작으로 발전소 자동 정지됨

  • 원인

    주발전기 고정자 중성점 과전압 계전기 동작에 의한 발전정지로 추정 : 세부 원인 조사중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로 보호계통 정상 동작으로 영향없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    원자로 계통과 무관한 2차측 발전기 계통으로서 원전 안전성 및 방사선 영향없음

  • 기타 참고사항

    -

  • 소속 및 직위

  • 성명

  • 연락처

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134