울진 4호기 원자로 및 터빈발전기 정지

  • 조회 : 2824
  • 등록일 : 1999.12.03
  • 사건명

    울진 4호기 원자로 및 터빈발전기 정지

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    1999-12-03

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 100% 발전기 1,044MWe

  • 상황

    시운전중인 울진 4호기가 100% 출력운전중 2차측 주급수 유량제어밸브 고장으로 인한 증기발생기 #1의 저수위로 12월 3일 20시 05분에 원자로 및 터빈발전기 정지

  • 원인

    증기발생기 #1의 2차측 주급수 유량제어밸브 고장

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    '99.12.31 상업운전 예정

  • 소속 및 직위

    울진 2발전소 기술공무부장

  • 성명

    최선봉

  • 연락처

    0565-785-2570