고리원자력 3호기 발전정지

  • 조회 : 2874
  • 등록일 : 2000.06.20
  • 사건명

    고리원자력 3호기 발전정지

  • 해당원전

    고리  3호기

  • 발생일시

    2000-06-20

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 100%, 발전기 1009MWe

  • 상황

    고리원자력 3호기가 100% 출력 운전중 주급수 차단밸브 부분동작시험시 증기발생기 C측 주급수차단밸브가 닫혀 '00년 6월 20일 오전 10시 19분 증기발생기 "C" 저수위로 원자로 및 터빈 발전기 자동 정지됨

  • 원인

    주급수 차단밸브 부분동작시험(3개월주기로 차단밸브전행정의 10%만 닫고 여는 정기시험)시 증기발생기 C측 주급수차단밸브가 비정상으로 닫혀 증기발생기 "C" 저수위로 원자로 자동 정지됨

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사선 및 발전소 안전성에 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    원인 규명 및 조치후 발전재개 예정

  • 소속 및 직위

    2기술공무부장

  • 성명

    황덕철

  • 연락처

    051-726-3350