영광1,2호기 기동용변압기(#2) 정지에 따른 비상디젤발전기 자동기동

  • 조회 : 5935
  • 등록일 : 2009.06.24
  • 사건명

    영광1,2호기 기동용변압기(#2) 정지에 따른 비상디젤발전기 자동기동

  • 해당원전

    한빛  1호기 , 2호기

  • 발생일시

    2009-06-24

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로출력100%

  • 상황

    영광1,2호기가 정상운전 중 1,2호기 기동용변압기(#2)가 정지로 비상디젤발전기가 자동 기동되어 소내전원(4.16kV)을 공급함

  • 원인

    2호기 변압기와 인접해 있는 건물의 우측면 벽 페인트를 위해 건물 옥상에서 로프를 이용하여 지상의 사다리를 올리는 도중에 사다리가 기동변압기(345㎸)와 이격거리 이내로 근접하면서 지락이 발생됨

  • 소내·외 방사능 누출여부

    영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    영광 제1발전소 1발안전팀

  • 성명

    정병호

  • 연락처

    061-357-2110