사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진3호기 제어봉 제어카드 고장에 의한 원자로 정지
- 조회 : 3145
- 등록일 : 1999.01.22
- 사건명
울진3호기 제어봉 제어카드 고장에 의한 원자로 정지
- 해당원전
한울 3호기
- 발생일시
1999-01-22
- 사고 고장등급(잠정)
0 (잠정)
- 사건발생시 출력
정상 전출력 운전중
- 상황
원자로출력 100%, 발전기출력 1040 MWe 정상 출력운전중 제어봉 제어카드의 고장으로 원자로 보호계통이 동작되어 원자로 및 발전기가 자동정지됨
- 원인
제어봉 제어카드 고장
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
본 고장은 제어봉 제어카드 고장에 의한 원자로 보호계통 신호가 신호가 발생되어 원자로 및 발전기가 자동정지된 것으로, 발전소 안전성 및 방사선 등에 영향이 없는 고장입니다.
- 기타 참고사항
없 음
- 소속 및 직위
- 성명
- 연락처
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134