사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성 2호기 주변압기 내부점검
- 조회 : 3069
- 등록일 : 1998.10.02
- 사건명
월성 2호기 주변압기 내부점검
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
1998-10-02
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
발전소 수동정지
- 상황
주변압기 내부의 이상상태 감지로 수동정지
- 원인
주변압기 내부 가연성가스의 발생량이 서서히 증가하였으나 운전에는 지장이 없으나 상태가 진전 가능성이 있어 전력 수요가 감소되는 추석 연휴기간에 정비하고자 수동정지
- 소내·외 방사능 누출여부
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
- 성명
- 연락처
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134