영광원자력 3호기 발전재개

  • 조회 : 2927
  • 등록일 : 1999.05.10
  • 사건명

    영광원자력 3호기 발전재개

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    1999-05-10

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    발전재개('99.5.10 04:32)

  • 상황

    100% 정상출력운전중 2차계통의 주급수펌프 1대 정지후 원자로출력이 감소되는 과정에서 원자로 정지신호가 발생되어 원자로 및 터빈-발전기 정지됨

  • 원인

    주급수승압펌프 입구 저압력 신호용 계전기 접점불량에 의한 주급수펌프 1대 정지로 원자로출력 감소후 원자로와 터빈출력의 불균형 여파로 원자로보호신호에 의한 원자로정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    원자로정지 원인 파악 및 해당조치 완료후 '99년 5월10일 04:32에 발전재개 함.

  • 기타 참고사항

    해당없음