월성원자력 3호기 변압기의 보호용 온도제어기 고장
- 조회 : 3001
- 등록일 : 1998.12.18
- 사건명
월성원자력 3호기 변압기의 보호용 온도제어기 고장
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
1998-12-18
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
전출력 운전중 발전정지
- 상황
'98.12.17 23:33 1차 배전용 변압기의 보호용 온도제어기 고장 으로 소내 전력공급이 부분상실되어 발전정지 되었음. 고장발생과 동시에 예비발전기가 정상적으로 기동되어 원자로 안전성에는 영향이 없었음. 온도제어기를 교체후 '98.12.19 16:00 에 발전소를 기동 예정임.
- 원인
소내 전력을 공급하는 1차 배전용 변압기 (13.8kV/4.16kV, 10MVA) 중 1대의 변압기보호용 온도제어기 오동작으로 보호 차단기가 작동하여 소내 전력 부분상실이 발생하였음
- 소내·외 방사능 누출여부
전원 부분 상실이 발생한 모선에 대체전력을 공급하는 예비 발전기가 자동 기동되어 대체전력을 공급함으로서 원자로 안전 및 방사선 누출 등 소내외에 미친 영향은 없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
동 고장은 '소내 전력공급변압기 보호용 온도제어기 고장에 의한 원자로 및 터빈정지' 고장으로서 발전소 정상운전의 일부로 간주되며 안전성에 영향이 없는 고장임을 알려 드립 니다.