월성4호기 시운전 시험중 원자로 정지

  • 조회 : 3081
  • 등록일 : 1999.06.09
  • 사건명

    월성4호기 시운전 시험중 원자로 정지

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    1999-06-09

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    시운전 시험

  • 상황

    '99.6.9 11:53 전출력 운전상태에서 송전선상실 시운전 시험 중 원자로 냉각재 펌프 4대중 1대가 정지되어 냉각재 저유량신호에 의해 원자로가 정지되었음.

  • 원인

    시험 절차중 송전선로를 차단시 냉각재 펌프/모터의 과전류 보호 계전기가 동작하여 냉각재 펌프가 정지함.

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로 안전성 및 방사능 영향은 없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    없음

  • 기타 참고사항

    없음