행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛2호기 터빈제어설비의 이상으로 터빈발전기 수동정지
- 조회 : 2608
- 등록일 : 2021.10.04
- 사건명
한빛2호기 터빈제어설비의 이상으로 터빈발전기 수동정지
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2021. 10. 3.
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 95.6 %, 발전기 : 1,010 MWe
- 상황
정상운전 중 터빈제어설비의 이상으로 점검을 위해 터빈발전기 수동정지
- 원인
터빈제어설비 이상
- 소내·외 방사능 누출여부
발전정지로 인한 소내외 방사능 영향없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
원자로 영출력에서 안정 상태 유지 중, 향후 원인분석 후 재발방지대책 수립 및 이행 예정
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전부장
- 성명
오상백
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134