  • 사건명

    고리2호기 중간정비후 발전재개

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    1999-07-19

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    계통병입

  • 상황

    보조급수펌프B 전동기 권선 소손으로 안전성 확보를 위하여 '99.7.12일에 원자로를 수동정지하여 전동기를 정비한후 '99.7.18. 18:22분에 발전재개함.

  • 원인

    보조급수펌프B 전동기 권선 소손

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사능 관련 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    '99.7.20. 02:00분 정격출력(100%) 도달 예정

  • 기타 참고사항

    없음