사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광 4호기 계획예방정비 출력시험 중 발전정지
- 조회 : 3143
- 등록일 : 2000.04.02
- 사건명
영광 4호기 계획예방정비 출력시험 중 발전정지
- 해당원전
한빛 4호기
- 발생일시
2000-04-02
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로 78.8%, 발전기 790MWe
- 상황
영광 4호기(가압경수로, 1000 MWe)가 계획예방정비 출력시험 중 2000년 4월 2일 오전 6시 16분에 원자로출력 78.8%에서 증기발생기 2차측 급수공급계통의 제어불량으로 원자로 및 터빈/발전기가 정지됨.
- 원인
증기발생기 급수제어불량 상세원인 점검 중
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
제어불량을 유발한 주급수 제어밸브는 설비개선을 위해 금번 계획예방정비 중에 교체하였으며, 출력을 상승하면서 제어상태를 시험하는 중에 제어불량 발생됨.
- 소속 및 직위
제 2발전소 기술공무부장
- 성명
유병철
- 연락처
0686)357-3360
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134