사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진3호기 발전재개후 100% 출력 도달
- 조회 : 2985
- 등록일 : 2000.04.06
- 사건명
울진3호기 발전재개후 100% 출력 도달
- 해당원전
한울 3호기
- 발생일시
2000-04-06
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 1,045MWe
- 상황
2000년 4월3일 2차계통 탈기기의 수위조절기 제어카드 고장으로 발전정지된 울진3호기가 고장난 부품을 교체하고 4월5일 발전을 재개하여, 4월6일 06시 00분 100% 출력에 도달후 정상운전중임.
- 원인
탈기기의 수위조절기 제어카드 교체후 정상운전
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
2발전소 기술공무부장
- 성명
최 선 봉
- 연락처
0565-785-2591
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134