사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진3호기 증기발생기 저수위에 의한 발전정지
- 조회 : 3091
- 등록일 : 2000.04.03
- 사건명
울진3호기 증기발생기 저수위에 의한 발전정지
- 해당원전
한울 3호기
- 발생일시
2000-04-03
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 1,048MWe
- 상황
2000년 4월3일 13:52분 원자로 100%, 발전기 1,048MWe 정상운전중 2차계통 탈기기의 수위조절기 제어카드 고장으로 증기발생기에 급수를 공급하는 주급수펌프가 정지되어, 증기발생기 저수위 신호에 의해 발전정지됨.
- 원인
탈기기(Deaerator) 수위조절기 제어카드 고장
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
금번 정지로 인한 방사능 영향은 없었으며, 2000년 4월 4일 발전재개 예정
- 소속 및 직위
2발전소 기술공무부장
- 성명
최 선 봉
- 연락처
0565-785-2591
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134