사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광 4호기 주변압기 보호계전기 동작에 의한 발전정지
- 조회 : 2890
- 등록일 : 2003.02.01
- 사건명
영광 4호기 주변압기 보호계전기 동작에 의한 발전정지
- 해당원전
한빛 4호기
- 발생일시
2003-02-01
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 터빈 발전기 1050MWe
- 상황
영광 4호기가 100% 전출력 운전 중 주변압기 "A" 후단 절연모선 고장에 의한 보호계전기 동작으로 터빈/발전기 및 원자로가 정지됨
- 원인
주변압기 "A"와 스위치야드 사이 개스절연모선 소손
- 소내·외 방사능 누출여부
영향없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
해당없음
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
영광 2발 기술공무부장
- 성명
박희섭
- 연락처
061-357-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134