신월성2호기 M-G Set(전동발전기) 출력차단기 개방에 의한 원자로 자동정지
- 조회 : 2554
- 등록일 : 2022.09.08
- 사건명
신월성2호기 M-G Set(전동발전기) 출력차단기 개방에 의한 원자로 자동정지
- 해당원전
월성 신2호기
- 발생일시
2022. 9. 8.(목) 10:39
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1,043MWe
- 상황
□ M-G Set 전압조정 과정에서 M-G Set 출력차단기가 모두 개방되어 제어봉 자동낙하로 원자로정지 발생
□ 9월 8일 10:39경 원자로정지 후 비상절차서를 수행하여 원자로 안전정지 상태임을 확인
○ 전동발전기(M-G Set) : 비안전 등급 3상 480V 전원으로 전동기를 구동하며 동일 축상의 발전기로 3상 240VAC 전원을 생산하여 제어봉 구동 전원으로 제공하는 설비 - 원인
□ M-G Set 출력차단기 개방에 대한 상세원인 분석 중
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소내·외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선 누출은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ [안전조치내용] 발전소 정지 후 원자로 안정상태 유지 중
□ [향후대책] 향후 고장원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
월성제3발전소 안전부장
- 성명
민성목
- 연락처
054-779-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134