사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성3호기 터빈 보조계통 제어 불안정에 의한 발전정지
- 조회 : 3233
- 등록일 : 2001.05.17
- 사건명
월성3호기 터빈 보조계통 제어 불안정에 의한 발전정지
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
2001-05-17
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
100% 출력
- 상황
월성 3호기는 2001년 5월 17일 16시 57분에 터빈 보조계통의 제어 불안정으로 인하여 발전정지 되었다.
- 원인
터빈 보조계통 제어기(PLC)의 전원공급 케이블의 단자 접촉 불량으로 인한 전원공급·상실 반복
- 소내·외 방사능 누출여부
해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
정밀 점검 및 정비후 5월 25일경 발전 재개 예정
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
054) 779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134