사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광원자력 2호기 주변압기 A상 비율차동계전기 동작에 의한 발전정지
- 조회 : 3123
- 등록일 : 2002.01.15
- 사건명
영광원자력 2호기 주변압기 A상 비율차동계전기 동작에 의한 발전정지
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2002-01-15
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로출력 100%, 터빈-발전기 983 MWe
- 상황
원자로 출력 100%, 터빈/발전기 983 MWe로 정상운전중 주변압기 'A'상의 비율차동계전기가 동작하여 터빈-발전기 및 원자로가 정지됨
- 원인
주변압기 'A'상 비율차동계전기 동작원인은 계통외란으로 추정되나 상세원인은 조사중에 있음
- 소내·외 방사능 누출여부
영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
발전소 고장정지원인 해소 후 재기동 예정
- 기타 참고사항
당시 영광지역에는 천둥과 번개를 동반한 많은 비가 내리고 있었으며, 영신 #1,2 송전선로 차단기가 개방후 자동 투입됨
- 소속 및 직위
영광원자력 제1발전소 기술공무부장