영광원전 3호기 증기발생기 저수위에 의한 원자로정지
- 조회 : 3830
- 등록일 : 2006.09.27
- 사건명
영광원전 3호기 증기발생기 저수위에 의한 원자로정지
- 해당원전
한빛 3호기
- 발생일시
2006-09-27
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로출력 100%
- 상황
영광원전 3호기(한국표준형원전, 100만kW)가 100% 정상운전 중 탈기기 수위제어카드 고장(퓨즈 소손)에 따른 증기발생기 저수위로 원자로 및 터빈-발전기가 정지됨
- 원인
탈기기 수위제어카드 내부부품 고장으로 탈기기 수위가 감소하여 주급수 펌프 정지 및 증기발생기 수위가 감소함
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
영광원전 제2발전소 안전부장
- 성명
문 병 위