사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울4호기 계획예방정비 중 안전주입작동신호(SIAS) 발생
- 조회 : 1113
- 등록일 : 2024.10.19
- 사건명
한울4호기 계획예방정비 중 안전주입작동신호(SIAS) 발생
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2024.10.19. 07:17
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로: 0 %, 발전기: 0 MWe
- 상황
□ 2024년 10월 18일 10:00 한울4호기 계획예방정비 착수
□ 2024년 10월 19일 07:17 냉각운전 중 안전주입작동신호(SIAS)* 발생
□ 2024년 10월 19일 07:26 SIAS 발생에 따른 리셋조치 완료
* 안전주입작동신호: 원자로냉각재계통 내 붕산수 주입신호 - 원인
□ 운전원이 안전주입작동신호 설정치(가압기 저압력)를 하향 변경하지 않음
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 신호발생에 따른 소내·외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소는 안정상태 유지 중
- 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
곽영종
- 연락처
054-785-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134