알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울4호기 계획예방정비 중 안전주입작동신호(SIAS) 발생

  • 조회 : 1113
  • 등록일 : 2024.10.19
  • 사건명

    한울4호기 계획예방정비 중 안전주입작동신호(SIAS) 발생

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2024.10.19. 07:17

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 0 %, 발전기: 0 MWe

  • 상황

    □ 2024년 10월 18일 10:00 한울4호기 계획예방정비 착수
    □ 2024년 10월 19일 07:17 냉각운전 중 안전주입작동신호(SIAS)* 발생
    □ 2024년 10월 19일 07:26 SIAS 발생에 따른 리셋조치 완료
    * 안전주입작동신호: 원자로냉각재계통 내 붕산수 주입신호

  • 원인

    □ 운전원이 안전주입작동신호 설정치(가압기 저압력)를 하향 변경하지 않음

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 신호발생에 따른 소내·외 방사능 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소는 안정상태 유지 중

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    곽영종

  • 연락처

    054-785-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계