사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
계획예방정비 중인 월성4호기 사용후연료저장조 저장수 미량 누설
- 조회 : 2903
- 등록일 : 2024.06.22
- 사건명
계획예방정비 중인 월성4호기 사용후연료저장조 저장수 미량 누설
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2024. 6. 22. 07:40
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 0%, 발전기 : 0MWe
- 상황
2024년 6월 22일 04시 34분경 월성4호기 계획예방정비 중 사용후연료저장조 냉각계통의 열교환기 이상을 인지하고 관련 계통 격리조치 및 시료분석 수행결과, 사용후연료저장조의 저장수가 해양으로 미량 누설되었음을 07시 40분경 확인함
- 원인
사용후연료저장조 저장수 누설 상세원인 파악 중
- 소내·외 방사능 누출여부
삼중수소 1.07×10^10Bq, 감마핵종 2.39×10^5Bq이 해양으로 누설된 것으로 평가됨
이는 원자력안전위원회 고시(방사선방호 등에 관한 기준)에 따른 연간 배출제한치 대비 삼중수소는 10만분의 1(0.001%), 감마핵종은 1000만분의 1(0.00001%)에 해당하는 수준임 - 안전조치의 내용 및 향후대책
추가적인 사용후연료 저장수 누설은 없으며, 발전소는 안전상태를 유지하고 있음
상세원인 점검 후 필요한 조치 및 재발방지를 위한 대책 수립 예정임 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
김강현
- 연락처
054-779-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134