한빛원자력 5,6호기 지진감시기 동작
- 조회 : 2704
- 등록일 : 2024.06.12
- 사건명
한빛원자력 5,6호기 지진감시기 동작
- 해당원전
한빛 5호기 , 6호기
- 발생일시
2024년 6월 12일 8시27분
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
(5호기) 원자로 100%, 발전기 1055MW, (6호기) 원자로 100%, 발전기 1043MW
- 상황
2024년 6월 12일(수) 08시 26분경 전북 부안군 남남서쪽 4km 지역에서 규모 4.8 지진이 발생함에 따라 08시 27분 한빛 5,6호기 지진감시기가 동작함
- 원인
전북 부안군 남남서쪽 4km 지역에서 규모 4.8 지진 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
소·내외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
비정상 절차서 수행 및 설비 현장점검 수행
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
한빛 제3발전소 안전부장
- 성명
김 인 기
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태